quote:以下是引用wondman在2012-04-17 16:15:09的发言:
我先说下自己的理解,不知道是否正确,请大侠们指教。
SFC - Sequential Function Chart,即顺序功能图。在执行的过程中按照步序执行,每个扫描周期仅执行一步。
SFC 重点是状态装换图,总共有16种状态,9 中手动控制命令,状态之间的转换可以通过命令实现,而有的状态之间的转换是自动进行的,比如,staring--start,holding-held...
对控制命令有两点疑问,
1..手动模式和自动模式都在什么时候使用,有多大差异?
2..在外部视图中发现有lockstart,lockhold管脚命令,看样子是控制sfc chart的,但它和手动命令及 自动命令之间是什么关系呢?
问题一,自动模式是你用其他的SFC,或者什么来控制本SFC时候使用。手动模式是在HMI上手动启动。
问题二,Lockhold管脚有点类似interlock,只要这个信号被触发,不管SFC运行在什么什么状态,也不管是自动还是手动,都会执行holding的sequence。