CPU315-2DP共3台,为方便命名为1、2、3套,各自CPU的DP口连接变频器,每套CPU的CP342-5和2台工控机(WINCC)连在一起,调试早已结束,3套CPU正常运行(3套系统用各自控制变压器的AC220V供电,24V电源也是各自独立的)。下午正观看工控机上的WINCC界面,突然发现第2套CPU通讯断了,随断电并重新上电,再到工控机上一看,1、3套CPU通讯也中断了,立即到控制室观察,3套CPU全部处于STOP状态,CP342-5亮红灯,3套同时断电再上电,各自CPU不报故障,但CP342-5亮红灯,用编程电缆连接查看,2、3套CPU的程序全部丢失,1套CPU正常工作。
1、CPU315-2DP用的是MMC卡,程序怎么会丢失呢?
2、再者在没有断电的情况下,怎么会出现这种情况呢?