看到楼主的故事,也使我想起我们一台港机,变幅的变频装置也遇到过直流母线过压的情况。变幅电机30KW,制动电阻三箱串联3×4.5=13.5Ω。供应商在没有带载的情况下调试顺利,人走了。生产带载作业,在减幅减速过程中,变频装置老是出现直流母线过压,设备无法正常工作。增大变频装置的减速时间、增大制动单元的容量,减幅减速过程中直流母线过压依然存在。静下来思考了一下:是不是制动电阻偏大,来不及释放回馈的能量导致直流母线过压?于是电话里和供应商的工程师交流了一下,他也同意去掉一箱电阻。于是改变电阻箱的跳线,去掉一箱电阻,将装置参数恢复,制动单元恢复,带载作业至今,装置没有出现过直流母线过压的情况,观察电阻片也没有烧红的现象。