回复:直接存取和地址映像的问题

小豆苗

  • 帖子

    563
  • 精华

    2
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-07 09:59:36

2楼

你的问题也就是过程映像区和外部输入输出的区别
1、I、Q
过程映像区,输入:在每个OB1循环开始,cpu读取输入模块的输入之,并保存到输入过程映像中
输出:在循环过程中,程序计算输出的数值,并写入输出的过程映像,在OB1循环结束 时,cpu将输出值写入输出模块
2、PI、PQ
直接访问输入输出模块
3、那么区别在哪里呢?
过程映像访问,可以提供一个是始终一致的过程信号映像,如果在程序执行过程中输入模块上的信号状态发生变化,过程映像中的信号状态保持不变,直到下一个循环过程映像时再次刷新。