回复:上升沿及下降沿状态位有什么作用?

boyszone

  • 帖子

    126
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2011-02-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-07 13:37:27

1楼

以下摘自S7-1200系统手册
沿指令每次执行时都会对输入和存储器位值进行评估,包括第一次执行。 在程序设计期间必须考虑输入和存储器位的初始状态,以允许或避免在第一次扫描时进行沿检测。由于存储器位必须从一次执行保留到下一次执行,所以应该对每个沿指令都使用唯一的位,并且不应在程序中的任何其它位置使用该位。 还应避免使用临时存储器和可受其它系统功能(例如 I/O 更新)影响的存储器。 仅将 M、全局 DB 或静态存储器(在背景DB中)用于 M_BIT 存储器分配。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15709条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。