(1)压力变送器打压标定是通过菜单2和3,而菜单5和6仅仅是设置4-20mA对应的量程范围;
(2)变送器的最大量程范围在铭牌上可以看到,在该范围内通过参数5和6进行迁移都没有问题;
(3)仪表本身的精度与参数设置无关,但是输出4-20mA的精度随着量程(参数5和6)的增大而下降。
来自西门子技术支持与服务