如此的线径,电缆不能发热。

1207

16

2013-04-07 16:31:37

200PLC控制接触器
3KW三相380电机,额定电流6A,从马达启动器到接触器隔着一线槽,距离没有10厘米。
用了2,5平方的BVR。电缆会热,温度在40度,但不温升。
查手册,如此短的距离,2.5平方铜线,承载15个电流都没问题,
为什么承载6个电流就热了呢?柜内有6路线,每路都是40度左右。
求解
如此的线径,电缆不能发热。 已锁定