变频器“炸模块”从来没有遇到过。模块烧毁倒是遇到过几次。
模块的损毁其原因是控制电路损毁所致;而控制电路的损毁则因导电粉尘积累、积尘+潮湿,致使控制部分的电源回路首先损毁;继而控制电路板“鼓包”损毁。(时常模块都没有损坏,但也不能用了。)(现场原料主含石墨)。
而我的设计又不喜欢那种“集中控制”;最后解决方法:电柜采用正压散热。