quote:以下是引用popy在2013-04-05 14:01:46的发言:quote:以下是引用Automann在2013-04-04 21:03:32的发言:
2DP的CPU的MPI和DP是两个RS-485物理接口。2PN/DP的CP的MPI和DP是同一个物理接口,组态的时候设置使用什么协议。
300的AI模块一般有量程卡,在模块的侧面。
谢谢, 我这里的sm334模拟量输入输出模块就没有量程卡
没有量程卡的说明组态只能按默认的来,不能更改,不过我用的都有量程卡,有可能这种不能多选择量程的模块便宜吧。