840D的新系统新手轮,手轮的连接是从NCU的X121口下来后,在配电柜过了一次端子,完后是10多米的西门子手轮线,到操作台又过了一次端子,再接的手轮,在这发现手轮不好用,脉冲几乎没有(PLC手轮接口信号不用考虑,我直接将信号置为1),此时屏蔽线都接好了,测量手轮和X121接头两端A,A-,B,B-,5V,0V都是通的
实验方法一:在配电柜端子那直接接手轮,这时候手轮好用,脉冲也不丢失。
实验方法二:从配电柜端子接了一条不到10米的非屏蔽线,没有接任何屏蔽,完后过端子接手轮,此时
手轮好用,不丢失脉冲。
实验方法三:从配电柜端子接了一条大约15米的非屏蔽线,没有接任何屏蔽,完后过端子接手轮,此时
手轮好用,但丢失脉冲严重,波动手轮20多下进给一次。
实验方法四:从NCU的X121口直接西门子的手轮线,大约15米,完后焊接手轮,屏蔽线接好,此时手
轮不好用,脉冲几乎没有
实验方法五:将15米的西门子手轮屏蔽线接到802C的数控系统上,完后过端子接手轮,手轮好用,不
丢失脉冲。
实验方法六:加大了15米左右屏蔽线和非屏蔽线的线径,有好转,但始终不好用


求高手指点,是应该有干扰呢还是说840D 的手轮线不能够太长(我们的设备应该需要15米左右)