转帖:
1,我想通过阀门开度来控制供水温度。不知道FB41和FB58各有什么优缺点。
从你的系统来看用FB41就可以了!FB41是一个连续、用途很广、功能很具全的PID,可能适用于很多场合!FB41很常用,也很好用的PID控制块。而FB58是专用的温度PID控制块,所谓专用就是要符合一定要求和控制目的才用的功能块,此用的比较少,相比FB41有些参数和功能都没有。具体的可参照相关帮助!
2,已解决问题:FB58和FB41的区别?
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=32743&cid=1029
学无止境