quote:以下是引用老学童在2013-04-05 15:00:16的发言:
gracias朋友,
造成不规则急停的原因是非常多的,本人与这种故障打了一辈子交道,但是原因很少重复,这里将本人主要的一些经历列出供你参考:
1. 急停回路(或安全控制回路)必须是最常见的问题,也是相对比较简单的,只要搞清楚急停回路的原理加以监控,比较容易找到故障点;困难在于采用双通道安全控制后,必须查到是哪个通道检测到不安全状态而切断强电,有时经常发生的是可能是安全模块本身出了问题;
2. 信号线路断线(或接触不良),由于信号电缆中的电线一般比较细,容易折断或拉断,但是往往是似断非断,当轴运动时,在某个瞬间某根受损的电线如果正好分开,系统会认为信号不正常而切断强电;
3. 这种问题还经常是信号干扰引起的,比如:是强电和弱电电缆太近,信号电缆屏蔽不好,接地系统不完善等等。
以上这些是我多年工作总结出来的,我曾经处理过以上三种原因同时造成急停的情况,因此,当查出一个原因后,不能简单地断定问题已经解决,要继续通过设备运行来检验,如果问题任然发生,要开拓思路,继续查找,解决这样的问题,耐心和清晰地头脑是非常重要的,祝你好运!
谢谢老学童,谢谢你给出的方法.看来我们情况有相似出,急停回路是双通道,与3个安全门动作有关联.相关继电器很多.最近检查了很多.包括线路.初步怀疑几个地方,等待备件更换.