s120 报错F7802 电机不能启动

已锁定

AEGISYWY

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2012-07-05

普通 普通 如何晋级?

s120 报错F7802 电机不能启动

5087

2

2013-04-08 13:02:54

用STARTER自动配置电机
control panel授权后 给定转速后电机启动响了一声后停止
现在用BOP20启动电机 报错F7802
手册上
原因: 整流单元或者驱动在内部接通指令后没有回馈就绪。
- 监控时间太短。
- 直流母线电压不存在。
- 组件所属的整流单元或者驱动有故障。
- 输入电压设置错误。
处理: - 延长监控时间(p0857)。
- 提供直流母线电压。检查直流母线排。使能整流单元。
- 更换组件所属的整流单元或者驱动。
- 检查输入电压设置(p0210)。
参见: p0857 ( 功率单元监控时间)

P0857已设置为10000
请问是什么问题 是功率部件或者电机损坏了吗?