回复:求300模拟量两线制和四线制如何选用隔离器!

Action_lee

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2013-01-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-08 15:40:16

1楼

1、不需要。一般是甲方需要隔离器的时候连接,有些隔离器是起到防爆作用的,这时候就需要用防爆隔离器,还有些隔离器是为了防止现场串过来高电压烧坏模块就中间接个隔离器;没有防爆要求的就可以不用接;
2、如果你中间配了隔离器,在PLC端都是无供电四线制解法,因为会有单独电源给隔离器供电;
3、三线制仪表其实是四线制解法的衍生,就是公用一根线,有些是公用负端; 有些事电源的负与信号的正共用一根线,总之接线每个产品都会给你画出接线示意图。
最后,无论是什么设备只要了解它的作用,你就可以在设计上熟能生巧的应用。