发布于 2013-04-08 16:48:25
3楼
谢谢ruixin2大侠,当时所有P0488,P0489...这些参数均检查,均为“无测头...”,问题的造成是由于在进行激光定位误差补偿修改#38000参数时,没有按照西门子的规定操作进行,造成数据丢失,而厂家的‘最后’备份并不是最后的,因此,造成很多数据不符,经过与厂家反复交流,在用备份的DP恢复后,P0680[0]和P0680[1]才可以进行设置,现在二个测头均工作正常,说明大侠的推断是正确的,再次感谢!