quote:以下是引用yming在2012-12-09 01:06:21的发言:quote:以下是引用芳季在2012-12-08 22:41:38的发言:
如果电柜的地排已经用粗线互相连接了,还要不要在PLC之间的地端子互相再接一根,沿着通讯线一并拉过去?
我一直是这么做的,主要是保证通讯不出问题。它是和紫色的PB电缆一起放的。(200的USS通讯连接多台变频器,我也使用PB通讯电缆。)
(PB电缆在柜内是用镀锌屏蔽板隔开的。而单独的>4mm2RV线把各个柜的这些屏蔽板可靠地联结在一起。PB电缆的屏蔽层是连接在这些屏蔽板上的,不是连接在变频器的PE金属背板上的。各变频器的安装金属板是另外的扁编织电缆连接到PE,而不是简单的PE连接机柜外壳。)
这种方法,就是类似西门子EMC中的提法,其意思就是通讯线应该尽量贴着这个等势体布置。