回复:485通讯线的做法

Ironmann

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2013-03-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-08 22:32:37

49楼

quote:以下是引用yming在2012-12-09 01:06:21的发言:
quote:以下是引用芳季在2012-12-08 22:41:38的发言:
如果电柜的地排已经用粗线互相连接了,还要不要在PLC之间的地端子互相再接一根,沿着通讯线一并拉过去?

我一直是这么做的,主要是保证通讯不出问题。它是和紫色的PB电缆一起放的。(200的USS通讯连接多台变频器,我也使用PB通讯电缆。)
(PB电缆在柜内是用镀锌屏蔽板隔开的。而单独的>4mm2RV线把各个柜的这些屏蔽板可靠地联结在一起。PB电缆的屏蔽层是连接在这些屏蔽板上的,不是连接在变频器的PE金属背板上的。各变频器的安装金属板是另外的扁编织电缆连接到PE,而不是简单的PE连接机柜外壳。)
这种方法,就是类似西门子EMC中的提法,其意思就是通讯线应该尽量贴着这个等势体布置。

学到好多知识。。
No confusion!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。