1台45KW电机和4台5.5KW电机分别由同功率的MM440变频器拖动(都配有制动电阻),5台电机各自拖动自己的辊子并共同拖动传送带运行(P1300都设为1),斜坡时间100S左右,最大运行频率100Hz。当运行到90HZ(实际设定的是线速度,因频率一致,故以频率代替)左右时,其中1台5.5电机速度不稳,实际运行频率略高于设定频率,而且变化较大,电流略低于其它几台,将频率降到85HZ左右时,该电机稳定运行,再升高频率又有同样问题发生。

问题是BOP面板并未显示报警,检查了半天终于在读到的PZD状态字中发现有报警(1111111110110100),该状态字在FFB4和FF34之间快速变化,变频参数r2110[0]在0和911之间快速变化。A0911:直流回路最大电压控制器已激活。这个报警很奇怪呀,R0026显示直流电压才506V,离P2172的800V还差的远呢!

5台电机所拖动的辊子速度我仔细核对过,不该有倒拖现象发生,即便倒拖也该报警A0910啊!我还单独的把这台电机的频率调高或调低(对于其他辊子的速度而言),这种报警现象并未消除,速度依旧不稳定,真是百思不得其解呀。