电机额定电压690V,810kw,额定电流807.5A,额定转速1092转/分,此电机用于轧钢,属于冲击性负载,电机空载电流130A左右,轧钢时的电流约550A,运行时间7s,电机过载倍数为2倍,正常使用了两年,突然逆变器报F011故障,当时以为可能电机接线盒有石墨,所以大家就去拆电机接线盒,来到电机,发现电机有绝缘漆的味道,而且电机前端电机轴承冒烟,判断电机烧毁,更换电机
风机正常,而且风量也足够冷却电机,电机加油十几台电机都是一样的,拆线风机时看到风机内侧有锂基脂。
电机烧毁的原因可能有以下几点:
1, 电机轴承损坏,转子与定子摩擦导致发热,造成过流。电机是因为失油导致轴承轴损坏,还是加油频繁导致的轴承发热?
2,电机在轧钢时负荷瞬时过大,长期发热导致线圈绝缘损坏。电机本身的测温元件引出线在主接线盒内,使用屏蔽电缆,缩短电缆长度,还是不能消除干扰,电机启动温度急剧跳变。所以测温就舍弃了。半年以前出现过主机在轧钢时报F021故障,主机停止,造成堆钢,停机时间很长,查看电流以及用测温仪测电机温度,都不是很高,当出现了两次后,就将参数383改为了0,相当于屏蔽,是不是由于电机的热时间常数为0造成逆变器即使检测到了电机过温,也不会报F021故障了??
3,对于西门子电机,在说明书上有一个关于不同电机的热时间常数设定值,但是对于国产电机,有没有一个这样的经验值呢?、比如810kw电机,在这样的冲击负荷下,383的设定值应该为多少才算是适合的??600s,或是1000s??
4,测温电阻不能使用,如果不屏蔽383,就会报F021故障,轧钢时突然停机造成的损失和时间是我们耽误不起的,不知道大家有没有好建议/?
谢谢。