您好,非常高兴能解答你的问题。为PLC、扩展模块、触摸屏供电要特别注意选择电磁兼容性能优异的电源,给继电器供电时要注意考虑电源的过载能力(继电器为感性负载)。
针对您的四路负载要求,西门子有合适的解决方案,用一个24V开关电源+选择诊断模块(一进四出)即可实现。
SITOP电源具有良好的电磁兼容性能和过载能力;SITOP推出的Selectivity Module (选择性诊断模块),可用于在最多4路负载线上分配24V电源(使用一块电源,同时带诊断模块,可满足您对四路负载的要求),并实现信号监控、调节额定电流、远程重置等,同时为了防止接通时产生的尖峰电流,选择性诊断模块本身具有四路逐一启动功能,运行时四路负载独立输出,互不影响,最大限度的保证了各路负载的可靠运行。

关于选择诊断模块的更多信息,大家可以参考<<2013版西门子工业电源手册>>第30页。
手册获得方式:www.siemens.com.cn/sitop 在“更多信息”点击“手册”链接。
或直接登录https://www.industry.siemens.com.cn/automation/cn/zh/power-supplies/power-supplysitop/Documents/8501%EF%BC%8D12.14.pdf