quote:以下是引用kdrjl在2013-04-09 13:57:30的发言:
quote:以下是引用ansaldo888在2013-04-09 10:53:01的发言:
我发现每次现场调试的时候,都有很多变频电机,只给了极对数,但是没有给电机的异步转速
在这种情况下,我一般6极电机就按照960算,这个没啥问题吧?
还有对于V/F开环控制,实际是控制的输出频率吧?

问题一,电机只给极对数(或同步转速),不给电机的额定转速或滑差,这是国内的变频电机,我曾经问过,为什么国外的变频电机都给出额定转速,而国内的变频电机只给额定频率不给滑差?回答是,国标没有规定这项。哇,这就是差距。现在不知道是不是有什么变化了?如果没变,那就需要你去追问电机厂家,索要这个数据。反正合资的、或国外的电机,名牌数据都有这个参数。如果你用西门子的变频器,额定转速这个参数要有,应该有。其他品牌的,要不要有,不知道。

问题二,变频器调试,为什么要输入额定转速呢?过去也不清楚,认为,既然是变频了,想要多少要多少,额定转速有啥用?后来才知道,西门子的变频器,首先要对受控电机做真实的电机等效模型,如果额定转速是有误差的,那电机模型就有误差,控制特性就受影响。难怪手册里总是强调要准确输入电机铭牌数据呢。后来通过使用西门子的变频器,才知道,影响和改变电机建模的有三个重要参数(电压、电流、功率除外),那就是:电机的额定转速(或滑差);电机的额定功率因数;电机的额定励磁电流。

问题三,MM440和6SE70是频率控制(V/F模式) 。




@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
谢谢K侠精彩的回答~!