回复:机床数据10000-40000等,能用VB-dde的方式读取吗?还是只能用FB2/3,NCVar-selector?

西范斯

  • 帖子

    3614
  • 精华

    36
  • 被关注

    137

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-04-10 10:12:14

1楼

只有某些参数支持,例如SD 42000: $SC_MDD_THREAD_START_ANGLE可以:
/Channel/Settings/MDD_THREAD_START_ANGLE[u]
= Channel number

Example 8-7 Writing NC data
Sub Form_Load ()
Label1.LinkTopic = ”ncddencu840d”
Label1.LinkItem = ”/Channel/Settings/MDD_THREAD_START_ANGLE[u1]"
Label1.LinkMode = 2 ’Manual
Label1.Caption = ”4”
Label1.LinkPoke
End Sub
你可以尝试:例如43900格式"/Channel/Settings/TEMP_COMP_ABS_VALUE[u1]"