西门子规定0-50Hz对应0-4000H(16进制),对应10进制的0-16384。P443一般设置成K3002。20Hz是50Hz的40%,16384*40%=6553.6。
--------------------------------------------------------------------------------

在PLC里面,可以做一段小程序 ----- 按照100%对应16384,把给定频率转换成整数,再由Profibus PZD字发给变频器。关键是PLC程序中100%频率必须与变频器参数P352(参考频率)保持一致。