回复:用S120做一个测试台,控制两台PMSM一个驱动一个加载,用什么语言编程比较好呢?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-10 11:20:55

1楼

使用S120做一个测试台,我没做过。
我想,如果S120带感应异步电机,逻辑比较简单,那么使用自由功能块与DCC就可以。
如果逻辑复杂并要求高速处理,CU320-2必须换成SIMOTION-D控制器,那么使用MCC / LAD, FBD / ST / DCC编程语言都可以。