5楼

谁能用矩阵的方法画出继电器输出的图?矩阵的方法仅适合输入吧?
用PLC的输出扩展,不增加模块的情况下,是不是要用到锁存器呢?
用PLC的8个输出口做数据线,6个输出口做锁存器的选通信号线,可以做到48个输出口。
自己做个PCB板,用6个锁存器加电压转换电路及48个继电器可以实现。顺便说一句,PLC选晶体管输出的更好一些,而且这个方法也不属于矩阵输出。