发布于 2013-04-10 20:28:34
2楼
我们也是用的图尔克的接近开关,进PLC,,其实图尔克的东西还是不错的,,你在程序里的接近输入点应该设置几十或几百毫秒的滤波时间,,因为接近开关很灵敏,有时一个很弱的金属他都可以发讯。
我觉得你用OB122解决不了问题,,因为你的检测元件检测到了外部信号的变化,,他就是要给PLC,,只是它误动作啦,,
会不会是你的那个从站掉站啦,,正好接近开关发讯,如果程序接收到了1的信号,这时掉站,程序就记忆你1的状态。你上电,程序刷新,,1的信号就变成0啦,,可以在OB122用它的临时变量,做一个信号掉站的检测程序,,,,
或者你重新下载一下程序,我们以前遇到过一次这样的问题,M点的线圈,线圈不输出了,但它的开点还是通的,,,晕,,
Thank you for the support.