对于外置抱闸提升型负载的控制可以采用将电机的实际速度上传到PLC,根据实际速度的大小来控制抱闸的打开,目的是电机建立起一定的转矩,将抱闸打开,,当然,也可以用变频器本身的输出端子,在变频器中根据参数设定达到这一目的。
对于电机本身的电磁抱闸,采用PLC控制继电器时,应该根据实际的情况在电机停止时,适当的比外置抱闸添加0.2s的延时,因为电磁抱闸的响应比较块,给出信号即可抱住,原来使用时经常出现变频器过压的故障,,改减速时间,投更大的电阻都没有解决问题,,后来将抱闸的打开时间做了延时,,就解决啦。。
以前的时候,,提升机启动就报过流,原来是负载大,机械犯卡造成的,,,通过查看说明书,应用了电压提升功能,,问题得到了解决,