我们都知道差压变送器的应用是非常广泛,一般情况下,用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。不过即使在完美的产品也会有出错的时候,本文讲的主要内容是关于差压变送器无输出的时候如何做出调试。为什么拿这个故障来说,因为变送器的无输出的情况很常见,并不是说质量低,而是因为以下原因导致。



  1、查看差压变送器的电源是否接反了,电源正负极是不是接正确了。

  2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)等等。

  3、如果压力变送器是带表头的,需要检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏),如果是表头损坏,则需另换表头。

  4、如果是差压压力变送器出现问题,可将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。

  5、电源是否接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端口上。

  压力变送器无输出调试的步骤基本就是以上几种情况。当然,在实际应用中,可能会出现很多问题导致差压压力变送器不能正常工作,在安装和使用前,建议大家要认真的去拍出故障。