回复:变频器输出做AC400V电源如何解决电机同时启动跳闸问题。

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-11 13:54:38

6楼

现在的问题是负载中有不少异步电机,这些异步电机不需要调速,直接接在作电源的变频器器输出端。如果这些电机同时启动那么会有5~7倍的瞬间电流,可能会导致变频器过流而报故障,导致整个系统shutdown。

----- 这些电机能够顺序启动,避开同时启动吗?

----- 7KW 以上的电机有星型-三角降压启动回路吗?做个星型-三角降压启动回路,成本比较便宜!