最近碰到一次MM4变频器模拟量输入检测不对的问题。具体是PLC通过4-20mA接到变频器模拟输入2做频率给定。DIP开关和模拟量相关参数都设置正确,但发现频率给定不对,读r0752实际值也不对,且信号改变时,此参数也没有明显变化。检查PLC 的给定信号没有问题;用IO板的10V将电位器接入该模拟量输入通道,检测正常。怀疑是PLC与变频器不共地造成,将端子2和10短接,电压信号和电流信号检测都不正确。询问西门子技术支持,也是建议将端子2和10短接。后来没办法加了信号隔离器才算解决了。虽然解决了,但也很郁闷,不知道大家碰到过这种情况没有?