现有西门子变频器6SE6440-2UD24-0BA1,控制6台电机,减速机电机功率为0.37kw,电压415V,50HZ。
----- 典型的一拖多应用啊,一台4KW MM440变频器拖动6台电机。
变频器后接断路器和热保护器,再连接到电机减速机,现出现问题为电机不经变频器正常,电机额定电流1.1A。
----- 请确认断路器和热保护器安装的位置在哪里?应该把断路器和热保护器安装在每台电机的分支回路,共计需要6套断路器和热保护器。在变频器之后的主回路安装断路器和热保护器,这种做法是错误的。
现场互感器检测 50HZ 不经过变频器 0.6A(200A互感器测),20分钏电机未跳闸;
9.07HZ 经过变频器 0.3A(200A互感器测),热保护跳闸(设定1.5A),
13.6HZ 经过变频器 0.4A(200A互感器测),热保护跳闸(设定1.5A)。
----- 4KW MM440变频器内部就有电流互感器,可以检测出变频器的输出电流。没有必要配置200A互感器,多花钱啦。