发布于 2013-04-11 14:28:37
7楼
1、断路器和热保护器是一体的还是分体的?
---- 如果你选用了线路断路器,必须考虑配置热保护继电器;如果你选用了电机断路保护器,热保护继电器不需要考虑,因为电机断路保护器已经包含了电机过载保护。
2、跳闸是指跳哪级闸,怎样的控制过程?
---- 短路时,线路断路器跳闸(电流效应);过载时,热保护继电器跳闸(热效应)。
3、6台电机个别跳闸,还是同时跳闸?
----- 共计6套断路器和热保护继电器,分别安装在每台电机的分支回路上,分别保护每台电机。当出现个别电机过载,个别电机单独跳闸,不影响变频器拖动其它5台电机。