回复:变频器输出做AC400V电源如何解决电机同时启动跳闸问题。

坏笨笨

  • 帖子

    406
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠士

注册时间:2010-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-11 18:15:23

7楼

1、非调速电机也是起升应用,星三切换不合适,转矩下降太多,没办法满载启动。
2、不可以顺序启动,用户随机启动,也可能一起也可能挑几台根据需要。
3、10台非调速4.5kw的电机,12台5.5kw调速电机。另外一些0.75kw,1.5kw的电机,数量3~5台不多,水平性负载,非满载启动。
4、不可以改单相电机,单相电机做起升应用不安全。
唉~各位大神,怎么办?