回复:PLC远程控制变频器频率的问题

zgh2292006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    993
  • 精华

    25
  • 被关注

    100

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-05-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-11 23:08:29

17楼

PLC程序的变频器速度给定值有时候要注意他的数据类型,要看具体的程序,区别对待。在需要填写整数1638(5HZ)的地方,错误的填写成浮点数1638.4,会出大事的!变频器不会输出5HZ,而是50HZ。此时程序中一般会把浮点数(32位)取整变为整数(16位)再发给P443。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5855条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。