17楼

quote:以下是引用Automann在2013-03-14 07:43:11的发言:
再谈谈积分的物理意义。
我们一般希望闭环控制没有稳态误差,即稳态时给定值SP等于过程变量PV。由理论分析可知,闭环系统没有积分作用时,单纯的比例控制有稳态误差,稳态误差与增益成反比。增益增大,稳态误差减小,但是超调量增大,振荡次数增加,调节时间加长,增益过大甚至会使闭环系统不稳定。
我前面的帖子讲过,精确的积分对应于下图中误差曲线e(t) 与坐标轴包围的面积(图中的灰色部分)。
一般用下图中的矩形面积之和来近似精确积分。



每次PID运算时,积分运算是在原来的积分值的基础上,增加一个与当前的误差值成正比的微小部分。误差为正时,积分项增大。误差为负时,积分项减小。
在温度手动控制中,积分控制相当于根据当时的误差值,每个采样周期都要微调电位器的角度。温度低于设定值时误差为正,积分项增大,使加热电流增加;反之积分项减小。因此只要误差不为零,控制器的输出就会因为积分作用而不断变化。积分这种微调的“大方向”是正确的,只要误差不为零,积分项就会向减小误差的方向变化。在误差很小的时候,比例部分和微分部分的作用几乎可以忽略不计,但是积分项仍然不断变化,用“水滴石穿”的力量,使误差趋近于零。
在系统处于稳定状态时,误差恒为零,比例部分和微分部分均为零,积分部分不再变化,并且刚好等于稳态时需要的控制器的输出值,电位器转角的位置恰到好处。因此积分部分的作用是消除稳态误差。在纯比例控制的基础上增加积分控制,被控量最终等于设定值,稳态误差被消除。
积分由当前误差值和过去的历次误差值累加而成,因此积分的运算过程具有严重的滞后特性,对系统的稳定性不利。所以不能单独使用积分控制,而是采用PI或PID控制。
积分时间的调试方法:
因为积分时间TI在PID式的积分项的分母中,TI越小,积分项变化的速度越快,积分作用越强。增大积分作用(即减小TI),系统的稳定性变差,超调量增大。减小积分作用(即增大TI),会减小超调量,但是系统消除误差的速度会减慢