回复:应用探讨——西门子PID调节应用及技巧探讨——发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    366

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-12 11:42:39

32楼

quote:以下是引用Zane在2013-03-22 22:10:38的发言:
quote:以下是引用荒漠旅人在2013-03-22 17:37:39的发言:
quote:以下是引用kdrjl在2013-03-22 09:57:21的发言:
quote:以下是引用荒漠旅人在2013-03-21 21:03:56的发言:
首先应当充分认识到在实际控制中“积分饱和”和“微分饱和”对调节带来的危害:当偏差无法被纠正时积分项不断累加,积分项作用过大。积分饱和有很大的危害,会导致执行机构不能按PID的输出动作,产生较大偏差,使超调量增大甚至震荡。
对于定值调节(PID设定值不变)或非定值调节,避免“积分饱和”与“微分饱和”都有非常成熟的理论,可以参阅北航出版社的《单片微机测控系统设计大全》。比如:
为避免积分饱和,可以采用“积分分离法”或“变速积分法”。
积分分离法:把积分项乘一个系数N,当偏差绝对值e>B时,N=0;当偏差绝对值e<=B时,N=1。这种方法以e=B为界改变积分项计算方法,是所谓“开关”控制,N是突变的。
变速积分法:把积分项乘一个系数N,当偏差绝对值e>B2时,N=0;当B1<偏差绝对值e<=B2时,N=(B2-e)/(B2-B1);当偏差绝对值e小于B1时,N=1。由于这种方法设置了一个偏差缓冲带,N是缓变的。
FB41有个bool型的INT_HOLD参数,就是要你判断什么时候让积分项“保持”不再累加,可以近似看作积分分离法。
为避免微分饱和,可以采用不完全微分法。FB41没有对应功能。

这个思路很值得讨论和研究。在实践中总结PID的用法,很有意思。


即使不出现积分饱和,采用变速积分对调节品质的改善也是非常明显的,在很多工程中已得到证实。可惜的是,FB41的积分项不容修改,只能使用“积分保持”。

积分项可以修改啊,有置初始值的功能