回复:应用探讨——MM4_G120在提升型负载上应用探讨

kevin_kk

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-07-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-12 13:55:41

3楼

个人觉得还是使用变频器自带的抱闸信号比较好,调试起来方便。可以把变频器输出的抱闸信号串到PLC的控制回路中。

quote:以下是引用北雪雪纷飞在2013-04-10 21:38:42的发言:
对于外置抱闸提升型负载的控制可以采用将电机的实际速度上传到PLC,根据实际速度的大小来控制抱闸的打开,目的是电机建立起一定的转矩,将抱闸打开,,当然,也可以用变频器本身的输出端子,在变频器中根据参数设定达到这一目的。
对于电机本身的电磁抱闸,采用PLC控制继电器时,应该根据实际的情况在电机停止时,适当的比外置抱闸添加0.2s的延时,因为电磁抱闸的响应比较块,给出信号即可抱住,原来使用时经常出现变频器过压的故障,,改减速时间,投更大的电阻都没有解决问题,,后来将抱闸的打开时间做了延时,,就解决啦。。
以前的时候,,提升机启动就报过流,原来是负载大,机械犯卡造成的,,,通过查看说明书,应用了电压提升功能,,问题得到了解决,
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。