回复:3#飞剪剪切控制请教

三良

  • 帖子

    337
  • 精华

    29
  • 被关注

    12

论坛等级:侠士

注册时间:2005-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-12 17:12:31

10楼

从程序解释看,DB8.DBD0应该是飞剪从剪切启动至剪刃闭合位置这段时间内,轧件走过的脉冲个数,这个值是要减掉的。程序中是“+”,所以DB8.DBD0一定是个负值了,只要飞剪速度给定是稳定的,这个值就是稳定的。因此还得检查DB8.DBD0的写入条件。