quote:以下是引用Robert 211在2013-04-12 11:58:31的发言:
P352设为电机的最高频率或额定频率是常规的做法。
----- 轻工行业如化纤,水泥,OEM设备等,我们调试6SE70按照以上的方法:P352设为电机的额定频率。
P352设为工艺所定的最高频率,则有点剑走偏锋了。
----- 重工行业如轧钢线,纸机线等成组传动,我们调试6SE70按照以上的方法:P352设为工艺所定的最高频率。
大家有谁和我相同的应用吗?
我们是轧钢行业,70逆变器我们设定的是额定频率,连轧机,一般工作在额定转速以下,,张减机,额定以上。