回复:关于443-1 1EX20与1EX11兼容性问题

zhang君鸿

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    72
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2004-02-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-13 07:40:15

3楼

对于CP443-1: 在手册中虽然明确标明冗余系统中的各个组件的软硬件版本要一致。但在实际的使用中对于CP443-1却可以混合使用,对功能 没有影响。需要注意的是组态时需要将EX20配置为EX11。因为EX20可以作为EX11的备件,即组态为EX11实际使用EX20是没有问题的。

对于CP1623倒没有这么用过,感觉用CP1623作为CP1613的备件应该是可以的。但组态测试发现 在PC-station中组态CP1613+CP1623,配置容错连接只会认CP1623. 还有 CP1623 对于PCS 7 的版本是有要求的。