新增了一个模拟量,我随手就在一个DB块里加进去了,下载后,有事离开了。
突然有电话叫我,说电机空转了。
我过去一看,水罐液位不显示(wincc上显示框打网格),所以程序误认为液位在高点,不会让电机停机。
再一看好多液位都同一种状况,不显示了。
检查下模块什么的都没有问题。
后来发现这个DB块是对应着液位在WINCC的输入值的DB块(WINCC上设定差值,程序进行计算,给出实际值),一重新下载所有差值都要重新输入的。
重新设定后一切正常。
不过真的好后怕,幸亏时间不长,否则电机烧了可惨了。
小心为重啊。