现场情况是:一台313的PLC 下面挂9个从站,从站之间的距离非常近。通讯线缆的距离大约30cm。数据量不大,但速率始终上不去。只能在19.2的水平。上到187.5 的时候就会有2个站丢掉(不定的2个,一会3、4一会3、6一会。。。) 终端电阻、屏蔽外层都测过,没什么问题。现场没有什么干扰源。
请问各位大侠,问题可能出在哪里?
同时PLC在OB1中调用9对 SFC14\SFC15读取这9个站的数据,但发现ob1的扫描最长的一次居然到了500ms,直接停机报错。 是不是因速率低的原因造成扫描时间出了问题? 请各位高手指点!! 谢谢!!