楼主我也曾经遇到过此类问题,个人认为
第一:先把程序上载下来,监控下硬件组态,应该可以判断出哪个模块出问题。
第二:如果仍然未找到原因,你从第一个从站开始打终端电阻,一路查下去,应该可以查出哪个站点有问题,然后更换新的DP插头,切记屏蔽线一定要接好,如果仍然此站有问题那你该检查与此站相关的信号模块是否正常,针对性检查模拟量信号。