回复:讨论一下急停按钮的使用

努力前行

  • 帖子

    823
  • 精华

    5
  • 被关注

    51

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-10-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-04-14 06:58:58

17楼

quote:以下是引用李文华在2013-03-17 07:44:21的发言:
当一个区域的急停按钮按下时,其中一对触点去切断该区域需要停止的动力设备的运转,另一对触点进入PLC,切断由PLC控制的动力设备的起动回路,如该区域与其他区域有*关系,还应将急停状态传到其他区域采取相应的控制对策并在上位机上报警提示。

比较赞同这个观点,急停接入到安全继电器上,一路切断动力设备的运转,另一路接入控制器(不仅仅是PLC)用来做其它作用,如有的设备的整流单元停机时有回馈,这时先把运动停止,在有一个延时把电源切断。复位重起也要考虑。
简单电路,我认为可以直接加到控回路中去。不知道有没有标准或规范可查。