发布于 2013-04-14 17:56:01
2楼
关于更换cuvc板子的问题论坛上已经讨论很多次了,我觉得最主要的是两点,一点是这个板子的版本和原来板子的版本不一致,需要版本转换工作,转换方法有两种,一种是用drivemonitor软件的转换功能转换,另一种是用记事本打开备份,直接把里面的版本列的数字(如3.3)改成将要上机版本(如3.4);另外一点就是功率辨识问题,如果版本没有问题了,出现下载有很多参数没有下载成功,就是这个原因造成的,因为新板子出厂时测试都是用比较小容量变频器做的,P070与当前装置的设定不一致,下载过程中这个参数也不能自动更改,需要手动更改,可以用P060=8之后P070=120(120对应的设备为6se7035-1tj60)再P060=原来的数字。之后再下载一遍,就会成功的。