用西门子430系列变频器队一个锌炉结晶器的冷却水泵进行改造。工艺要求保持恒定的温度利于顺利的结晶出锌板。因改造对锌炉的成本较高考虑实际情况打算对结晶器冷却水泵进行变频改造,通过对水泵的流量控制以达到对温度的控制。
水泵2.2KW变频器选用MASTERDRIVES4307.5KW变频器。变送器采用PT100型输出0-10V 4-20MA
PID目标给定值选用模拟第一通道0-10V的电压给定。PID反馈通道选用模拟第二通道,采用电压源反馈。
麻烦的问题是:给定信号源后变频器可以启动,但随着温度的上升频率反而下降温度最高时PID达到最大值时停止了水泵的转动。更改P2271反馈型式为1时,即使反馈为零时水泵的速度也是很高。
更改了相关参数P757-P760也没有解决。
是变送器选型有问题吗?