quote:以下是引用zgh2292006在2013-04-11 23:08:29的发言:
PLC程序的变频器速度给定值有时候要注意他的数据类型,要看具体的程序,区别对待。在需要填写整数1638(5HZ)的地方,错误的填写成浮点数1638.4,会出大事的!变频器不会输出5HZ,而是50HZ。此时程序中一般会把浮点数(32位)取整变为整数(16位)再发给P443。