quote:以下是引用yming在2013-04-14 22:08:54的发言:
quote:以下是引用ansaldo888在2013-04-05 12:37:11的发言:
请问,如果我没有配置存储卡,那么是否可以把参数存在CU控制器里?
如何操作?
是否是P971=1
P14=1

“ 把参数存在CU控制器里”是什么意思?参数本来就在CU里。
那个MMC卡是为了转存、复制用的(更换新的CU时)。要保存参数,也可以通过STARTER保存在PC里呀。


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

这个事情是这样的,我看西门子文档介绍里有这样的描述:
p0014 中间存储器模式 / 中间存储器模式
说明: 中间存储器的模式。
数值: 0: 易失性存储器 (RAM)
1: 中间存储器激活(非易失性)
2: 删除中间存储器
相关性: 在 p0014 = 1 时,参数本身的修改和以下参数的修改不会进入中间存储器:
小心: p0014 = 2 时,中间存储器中的记录永久丢失。
注意: 修改该值后会禁止再次修改参数,状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。
注释: 该参数不受“ 恢复出厂设置” 的影响。
p0014 = 0:
修改的参数保存在易失存储器(RAM) 中。
在以下情况下执行从 RAM 向 ROM 的非易失存储:
- p0971 = 1
- p0014 从 0 变为 1
p0014 = 1:
在该设置下,如果通过场总线系统继续修改参数,会出现警告 A01066,并接着出现警告 A01067。
参数更改保存在易失性存储器(RAM)、以及非易失性中间存储器中。
在下列情况下中间存储器中的记录被传输至 ROM 中,并删除中间存储器:
- p0971 = 1
- 重新给控制单元上电
- p0014 从 1 变为 0
p0014 = 2:
开始删除中间存储器中的记录。
在删除程序结束时自动恢复成 p0014 = 0。

看到这个参数,我才有了这个问题,我理解CU里是不是有RAM和ROM两个区域,每次修改参数后都要执行一下RAM TO ROM。