大家好!
小厮有一个问题,请教一下大家
一家客户使用软启动方式 电机为笼型三相异步电机 额定电流为400A左右
相位电压为380V,发现问题如下:
软启动进线端保护接触器吸合→软启动器缓慢升压限流在大概9S左右时间,达到
额定电压,旁路接触器、进线端接触器、电机接触器 都吸合→电机正常负载运行
→保护软启动器进线端接触器断开,
问题点:
再软启动启动时间内无异常状况,当保护软启动器进线端接触器断开时无法释放,
打开后发现接触器主触点粘连
请教一下究竟是哪方面出现了问题
正常情况下,断开软启动接触器怎么会粘连呢?