变频器控制提升负载,尤其是频繁起停的提升负载,因为电机需要更大的转矩,而电机的转矩正比于驱动电流,意味着变频器需要输出更大的电流和更大的电流变化率,这就意味着要更大电源的负载能力,而电机的驱动电源是变频器,因此就需要更大输出功率的变频器!
至于提升负载,因为负载的势能会导致下滑,需要静态机械抱闸阻止下滑。但是机械抱闸在电机运行时需要松开抱闸电机才能驱动负载运行,当提升负载是上升运行时,要求抱闸在电机的驱动力稍超过负载的下滑力度时开启为最佳,开启过早负载会下滑,开启过晚会导致电机负载大报警停车!在提升负载重载下降时,电机主要是提供反方向力矩让负载平稳下滑,轻载时电机负载也是很轻的(因为负载下滑时还有机械摩擦阻力),抱闸与电机开启时间需要设置正确!