回复:PM340的EP,端子动作顺序?

儒雅的小金人

  • 帖子

    610
  • 精华

    5
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2008-07-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-16 08:57:52

3楼

SLM,ALM是电源模块。CU310控制的PM340是功率模块。两者工作方式不同。EP的功能解释也不同。
对于CU310+PM340,EP端子的功能是需要配置后才生效的。
如果要使用该功能,需要在STARTER软件中,激活安全集成功能Safety Integrated。
在使用时,EP端子保持有24V信号。如果丢了,系统立即OFF2停车。